防火隔板 安装准备:首先,对防火隔板进行外观质量检查,确保无破损、变形等缺陷。随后,在电缆支架托臂上精确安装两副挂钩螺栓,确保隔板能够稳固地固定于电缆支(托)架上,且隔板应垂直或平行于支架,整体在同一水平面上,螺栓头外露部分应适度,并采用垫片以减少摩擦和应力集中。安装细节:隔板间的联接处需特别注意,应预留约50mm的搭接区域,并使用螺栓固定,同时采用垫片增强密封性。对于安装过程中产生的工艺缺口及较大缝隙,应及时采用有机防火材料进行严密封堵,确保防火隔板的完整性和有效性。 有机防火堵料 密嵌填充:有机防火堵料施工时,需将其紧密嵌入需封堵的孔隙中,确保无遗漏和空隙,形成连续的防火屏障。若设计要求在电缆周围包裹一层防火堵料,则应确保包裹均匀且密实,以增强电缆的防火保护。配合封堵:当采用隔板与有机防火堵料配合封堵时,堵料应略高于隔板,形成规则的凸出部分,既美观又增强密封效果。此时,可选用铝合金边框进行定型,以进一步提升整体的美观度和稳固性。 无机防火堵料 严格施工:无机防火堵料的施工需严格遵循产品说明,根据孔洞大小精确配料和施工。对于大于0.2m²的孔洞,特别是可能有人员通行的地方,应采用无机隔板作为加强底板,以增加防火强度。构筑阻火墙:构筑阻火墙时,应确保表面光洁平滑,无边角、毛刺等缺陷,以提高防火效果。阻火墙应牢固设置于电缆支(托)架处,并预留电缆孔和排水孔,以满足实际使用需求。 防火包 整理与检查:施工前对电缆进行整理,确保排列整齐,同时检查防火包是否完好,避免使用破损的防火包。堆砌与封堵:防火包应平整地嵌入电缆周围的空隙中,并采用交叉堆砌的方式以增强稳固性。在电缆竖井处使用时,应先放置防火隔板作为底部支撑,并确保防火包码放密实无缝隙。 自粘性防火包带 整理与缠绕:施工前进行电缆整理,确保表面干净无杂物。按产品说明要求施工,允许多根小截面电缆成束缠绕自粘性防火包带,确保缠绕紧密无遗漏。封堵缝隙:包带缠绕完成后,对于端部缝隙应采用有机防火堵料进行严密封堵,以防止火势蔓延。 防火涂料 表面处理:施工前彻底清理掉电缆表面的灰尘和油污,确保涂料能够牢固附着。涂刷前,将涂料按一定比例调和均匀,并控制合适的稠度以便于施工。均匀涂刷:涂刷时,应沿着电缆走向均匀进行,无论是水平还是垂直敷设的电缆,都应确保涂刷次数和厚度符合规定要求。对于电缆密集或成束敷设的情况,确保无漏涂。